bobo 2012-06-14 09:29:29 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2946查看 2回答
剪力墻結構中的KL問題
在鋼筋抽樣中,一直被剪力墻結構中KL的問題困擾,希望資深人士給予幫助解決,謝謝! 有如下問題: 1、KL在繪制時的起點和終點問題,到底該以哪種方式繪制為規范? A:左右兩邊第一個暗柱外邊到外邊 B:左右兩邊第一個暗柱中點到中點 C:左右兩邊剪力墻的軸點 2、剪力墻結構中的KL,是不是不會象純框架結構中的KL一樣KL與KL之間是連通布置,自 成框架?(此問題與上面第一個問題關聯) 3、實際施工操作中,剪力墻結構中KL左右兩端的錨固是以剪力墻為支座直錨入剪力墻,還 是以暗柱為支座彎錨入暗柱(暗柱夠長也直錨嗎)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁畫到與剪力墻交點為準,沒有剪力墻單獨暗柱畫到暗柱中心,框架了是同名稱梁連通布置。 實際施工操作中,剪力墻結構中KL左右兩端的錨固是以剪力墻為支座直錨入剪力墻為準,暗柱得到直錨長以暗柱為支座
2012-06-14 09:51:02
-
1、KL在繪制時從起點處與剪力墻的交點到終點處與剪力墻的交點。 2、KL應該是貫通的。
2012-06-14 09:43:10