百玫彤 2012-06-08 09:16:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 3回答
砌體墻加筋輸入問題
結施圖紙中有一項說明,沿混凝土墻柱高每隔500mm設置2A6.5墻體拉結筋。這用軟件可以設置和計算出來嗎?要是能,該如何輸入?(砌體墻本身的屬性中沒有可以輸入此項的欄),請老師幫忙解答,謝謝。問題補充:圖紙上沒有注明砌體墻節點圖,并且在軟件中,暗柱、框架柱、剪力墻、砌體墻、門窗洞等各構件均已繪制完成。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你先布置好柱、剪力墻、構件柱和砌體墻、門窗洞口后,在“墻--砌體加筋”界面,點字工具欄上“自動生成砌體加筋”進行設置。 “老師,這些構件均已布置完成。自生成砌體加筋中,參數設置中有好多種形式,針對我的這一圖紙要求,該如何操作?”在彈出的對話框中,逐一的點選相應的數據,按圖紙要求輸入新的,確定后就可以識別墻體與各部位接觸情況,自動布置上了。
2012-06-08 09:18:39
-
你好 有的 在定義砌體墻屬性——砌體通長筋一欄輸入2A6.5@500即可 圖紙中說沿混凝土墻柱高每隔500mm設置2A6.5墻體拉結筋——意思通長設置,就不用再設置砌體加筋否則會重復計算,對于個別不合適的可以在單構件中添加
2012-06-08 09:20:17
-
你這說明砌體墻不是按通長筋布置拉結筋,只有畫完砌體墻、構造柱后,點擊“自動生成砌體加筋”布置,布置完后個別地方修改
2012-06-08 09:39:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看