水若寒 2012-06-04 08:51:33 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 616查看 2回答
構造柱的截面設置問題
圖紙結構設計說明:內外墻墻長≥5m時,均應在墻中部加設間距不大于3m的200*180(200厚墻)構造柱、100*200(100厚墻)構造柱,縱橫墻交接處必設。 問題:在T形、+形接頭處,橫墻厚200,縱墻厚100,這里的構造柱截面應該如何設置,是200*180還是100*200?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納布置在200后的墻上應該是200*180。
2012-06-05 10:36:04
-
這樣的應該是按200*100的構造柱設置
2012-06-04 13:36:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看