海星9527 2012-06-01 17:12:48 | 河北省 其他專業 | 1777查看 8回答
剪力墻豎向非貫通鋼筋加密區是多少?
各位大師大家幫幫忙 地下室剪力墻中層樓板位置配置非貫通豎向鋼筋,非加密區200,加密區100,請問下加密區的距離是多少,謝謝啦
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:具體非貫通鋼筋與貫通鋼筋之間的實際距離關系見下圖。
2012-06-05 08:01:41
-
三分之一凈高
2012-06-01 17:57:19
-
應該是比板底低500的距離。
2012-06-01 19:56:33
-
應該是1/3凈高。
2012-06-01 20:05:14
-
建議樓主把詳細的圖紙標識給出來看看 一般是三分之一凈高
2012-06-01 20:59:40
-
你好:剪力墻豎向筋底部加密是下部有一附加短筋,在定義剪力墻時的其他屬性的其他鋼筋里定義。 看我定義的。 定義時按通長的間距200定義,附加短筋間距也是200,合并后就是100的間距了。 看看我的圖紙是按照1/3長度考慮的。
2012-06-01 17:36:57
-
地下室剪力墻中層樓板位置配置非貫通豎向鋼筋,非加密區200,加密區100,請問下加密區的距離是多少,謝謝啦 你說的好像是剪力墻的加強筋,一般底部加強筋設計會在剖面中給出的,就像你提到的墻半高處的加強筋一樣。
2012-06-01 17:31:03
-
加密區Ln/3 應該是 Ln(為凈高)
2012-06-05 12:37:47
-
我的圖紙 暗柱旁邊是鋼筋加密區,這個加密區的鋼筋是按剪力墻的鋼筋處理?還是按暗柱鋼筋處理?加密區鋼筋的型號沒有注明,該處鋼筋型號是否就是所臨剪力墻的鋼筋型號。它們有扣減關系如何?
-
在布置剪力墻暗柱后,圖紙規定有非暗柱區,非暗柱區的縱筋為墻豎向筋,箍筋及拉筋直徑同暗柱區,間距為暗柱區2倍,箍筋伸入暗柱區內一個縱筋間距,請問如何畫非暗柱區能提高效率?
-
暗柱旁邊是箍筋加密區,這個加密區的箍筋是按剪力墻的鋼筋處理?還是按暗柱鋼筋處理?加密區鋼筋的型號沒有
暗柱旁邊是鋼筋加密區,這個加密區的鋼筋是按剪力墻的鋼筋處理?還是按暗柱鋼筋處理?加密區鋼筋的型號沒有注明,該處鋼筋型號是否就是所臨剪力墻的鋼筋型號。它們有扣減關系嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看