    我在設計說明里經常看到這句話: 1)大樓屬二類高層公共建筑,室內消火栓用水量為2L/s,室外消防水量為2L/s;室內外消防火災延續時間為2小時。 這句話我就知道這個工程屬于2類工程 那其他的,像后面說的什么用水量2L/s,火災延續2小時,這個在預算中有什么用嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    工程類別要按費用定額里的劃分標準去劃分,不是按圖紙說明里的去確定工程類別的, 室內消火栓用水量為2L/s,室外消防水量為2L/s;室內外消防火災延續時間為2小時這些與計算工程量和預算造價沒有關系,只是說明設計人員在設計時是按這樣考慮計算一些設計參數

    2012-05-31 16:16:01 

  • 對算量沒有影響的

    2012-05-31 16:15:53 