施工說明中關于給水管道上的接頭和閥門的問題
1、這里的給水立管應該也包括消火栓立管和自動噴淋立管吧?3個和3個以上配水點的支管始端,這個應該屬于給排水的范疇,跟消防系統沒什么關聯吧? 2、這個活絡接頭是不是書上圖例講的活接頭?定額中有這個接頭嗎? 3、2)我沒看明白是什么意思,它跟消防預算套定額有關聯嗎? 4、3)所說的,也包括消火栓給水管和自動噴淋滅火給水管吧
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這里的給水立管應該也包括消火栓立管和自動噴淋立管吧?關聯不大,3個和3個以上配水點的支管始端,這個應該屬于給排水的范疇,對 2、這個活絡接頭是不是書上圖例講的活接頭?定額中有這個接頭嗎?一般是指活結,便于拆卸和維修 3、2)我沒看明白是什么意思,它跟消防預算套定額有關聯嗎?消防泵房使用 4、3)所說的,也包括消火栓給水管和自動噴淋滅火給水管吧 這需要看總說明,結合工程實際
2012-06-07 08:01:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看