設計說明中的自動噴水滅火系統問題
我的問題有這么幾個: 1、1)中說的危險一級和危險二級,這個跟預算有什么聯系嗎? 2、3)中a、c、d看起來是具體的操作,這個跟預算應該沒什么關系吧 3、3)中的b這個應該跟預算有關系,里面提到了系統穩壓裝置,在算工程量的時候,算上這個就好了對吧,只是這個水箱內的系統穩壓裝置是什么,是隔膜式穩壓泵嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、按圖紙算量,危險級別跟預算沒什么關系 2、沒關系 3、按照圖紙上設計的計算,屋頂一般情況設計一臺消防水箱、一個穩壓罐、兩臺穩壓泵、一個控制箱、一個電接點壓力表及一些閥門。
2012-06-05 10:09:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看