媛媛 2012-05-31 11:54:58 | 山東省 其他專業 | 492查看 2回答
滿堂腳手架的問題 框架結構,板底距室內地坪3.9米,框梁距室內板底3.5米,框梁能計算滿堂腳手架嗎
框架結構,板底距室內地坪3.9米,框梁距室內板底3.5米,框梁能計算滿堂腳手架嗎問題補充:是框梁距室內地坪3.5米
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這樣的情況 是可以計算滿堂腳手架的;
2012-05-31 11:56:42
-
有梁板的板下梁不計算腳手架。如條件所講板底高度大于3.6米,框架梁底高度3.5米,板和梁模板工程量合并,套用有梁板,并計算支撐超高費用。 只有裝飾高度超高3.6米才能計算滿堂腳手架,但計算滿堂腳手架后,不能再計算其他腳手架(如墻柱的腳手架)。
2012-05-31 12:37:50