lljangel 2012-05-08 11:11:00 | 海南省 其他專業 | 6296查看 5回答
變截面柱中變截面鋼筋的連接問題
對于下圖中變截面柱鋼筋是這樣設計的:截面以下為三級32鋼筋,以上為三級22鋼筋,本來是需要用套筒連接的,但市場上沒有32接22的套筒,請問現在應該如何連接(焊接?還是插筋插下去?)。依據什么規范?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
將32直徑鋼筋錨固在本層,22直徑鋼筋設置插筋就可以。
2012-05-08 11:16:29
-
在下層柱屬性縱筋信息前面加“*”,軟件自動將下層鋼筋在本層錨固,上層鋼筋設置插筋。
2012-05-08 11:17:16
-
變截面采用插筋形式
2012-05-08 11:17:21
-
你好:主筋直徑相差這么大是不允許用焊接連接的,應該是下層主筋收邊,上層主筋下插。 施工人員要學會靈活運用,圖集里沒有的節點做法太多了。
2012-05-08 11:15:16
-
參照平法圖集,柱子縱筋如果是綁扎連接1.2Lae+500;并且錯開布置,電渣壓力焊就是錯開距離500
2012-05-08 12:56:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看