WANGQIAOLAN 2012-05-24 15:55:27 | 江蘇省 安裝 | 799查看 4回答
避雷和接地相關問題
2-749避雷網安裝沿折板支架敷設 與 2-751避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋 兩者有什么區別啊?不都是避雷網嗎?一個工程怎么兩種避雷網啊? 避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接10處 焊接的工程量怎么算的? 接地裝置敷設 利用基礎梁鋼筋這個事什么東西?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2-749避雷網安裝沿折板支架敷設一般在屋頂和最高處,避雷網明敷設,一般用鍍鋅圓鋼,防直擊雷 2-751避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋是利用圈梁內鋼筋,放側擊雷,不單獨設避雷帶,一般在中間層 避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接10處 焊接的工程量怎么算的? 一般樓層考慮焊接點,每層考慮焊接點 接地裝置敷設 利用基礎梁鋼筋這個事什么東西?這就是不單獨敷設接地體,利用地梁內的鋼筋做接地體
2012-05-24 16:19:06
-
樓上回答非常詳細
2012-05-24 16:24:22
-
哈哈的回答非常精準,支持。
2012-05-24 17:48:22
-
2-749避雷網安裝沿折板支架敷設 與 2-751避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋 兩者有什么區別啊?不都是避雷網嗎?一個工程怎么兩種避雷網啊? 避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接10處 焊接的工程量怎么算的? 接地裝置敷設 利用基礎梁鋼筋這個事什么東西? 答:沿折板支架敷設的為屋面的部分避雷網,均壓環是屬于在主體中敷設的。一個為屋面避雷網,防止直擊雷;一個為中間的均壓環,防止側擊雷。 焊接每一處按照兩根鋼筋計算的,沒焊接一處計算一處。
2012-05-24 17:55:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看