-
lawyer 2012-05-19 11:26:30 | 山西省 其他專業 | 2584查看 3回答
梁、板、柱、墻在計算鋼筋彎曲調整時的問題
我發現廣聯達軟件在計算鋼筋彎曲調整時,90度的彎折數據為:一級鋼1.75d(2.5d的彎弧內直徑),二級鋼2.08d(4d的彎弧內直徑),三級鋼時2.29d(5d的彎弧內直徑),這樣的計算設置基本符合規范規定的要求(規范規定的是不小于2.5d、4d、5d的要求,那么平法規定大于此要求,則應按平法的要求來計算),但是不符合03G、11G平法的要求。平法規定鋼筋的彎折,特別是縱向受力筋的彎折要區別不同直徑,以直徑25為分界線,鋼筋的彎弧內直徑有8d,12d,16d,這樣計算下來的彎曲調整應為2.935d,3.795d,5.44d。 所以:建議廣聯達應進一步細化軟件,區別不同直徑、區別是箍筋還是縱向受力筋來計算彎曲調整值。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件就是按平法圖集設置的。
2012-05-19 11:29:23
-
按哪個計算沒有明文規定, 1、傳統算法一般都是按照外皮度量計算的,這個算法雖然在邏輯上存在諸多問題,但是在大部分地區至今還是一直被沿用著的。 2、鋼筋彎折后,外皮伸長、內皮縮短、中軸線不變,因此按照中軸線度量計算更能接近真實的鋼筋長度,這也與預算最初的目的是相一致的,就是按實計算,否則用量與算量不一致,算它還有什么意義。 3、具體應用也是一個“辯”的問題,要想不留麻煩,最好把算法寫在合同里,否則難免一番口舌之爭。 4、彎曲調整值是除了彎鉤以外的彎折部位,外皮度量與中軸線度量的差值,以箍筋為例,外皮度量尺寸減去三個【彎曲調整值】就可以實現由外皮向中軸線的轉換,如下附圖(一般彎鉤只按中軸線考慮)。
2012-05-19 12:08:54
-
軟件是不可能做到那么到位的,肯定會慢慢進步,不斷升級的啊,我也希望并祝福廣聯達會越辦越好。
2012-05-19 12:34:25
-
在計算坡屋面鋼筋時,同一坡度板的受力筋計算長度為什么不一樣?
在計算坡屋面鋼筋時,同一坡度板的受力筋計算長度為什么不一樣?問題補充:同樣的支座,同樣的跨度,鋼筋長度不一樣?
-
請問:梁的鋼筋如果是雙層,為了保持鋼筋間距的凈距,中間設置了一層@1800mm短筋,在計算造價時是否h
專家您好:請問“梁的鋼筋如果是雙層,施工方為了保持鋼筋間距的凈距,中間設置了一層@1800mm短筋,在計算造價時是否計算這個鋼筋.
-
在連梁中,連梁的側面鋼筋時根據剪力墻的鋼筋輸入的,如果剪力墻的內側和外側的鋼筋規格不一樣,內側是b1
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看