dongji 2012-05-10 10:28:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2748查看 7回答
次梁相交,附加箍筋
圖紙要求,次梁與次梁相交有附加箍筋,主梁與次梁相交有吊筋及附加箍筋,如圖定義了以后,為什么次梁上沒有附加箍筋?應該如何定義?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
左下方的“整樓生成”小方框中要打上勾。 “整樓生成不是所有樓層都生成嗎,我選擇梁的時候是全選的,所有梁都選中了呀”對相交的沒有識別設置,應該是它沒有識別相交的梁寬,這就要表格中輸入梁寬的方法設置。
2012-05-10 10:29:03
-
要整樓生成才得行的哇 要不在計算設置里改,或者原位標注里
2012-05-10 11:01:45
-
附加箍筋主次梁相交,主梁上才有,這是因為次梁是以主梁為支孜梁與次梁相交,次梁兩根都有
2012-05-10 11:33:43
-
吊筋和附加箍筋都是在主梁上,次梁是沒有的,設計除外。
2012-05-10 11:39:36
-
吊筋和附加箍筋是在主次梁相交處設置在主梁上次梁兩側的,次梁上沒有就對了
2012-05-10 12:42:48
-
主梁與次梁相交有吊筋及附加箍筋,如圖定義了以后,次梁上沒有附加箍筋,主梁上才有附加箍筋。因為主梁與次梁相交時需要在次梁兩側加附加箍筋,所以次梁上沒有附加箍筋。 11G101-1圖集的第30頁也有相應說明:
2012-05-10 17:31:51
-
左下方的“整樓生成”小方框中要打上勾。不是沒有生成可能是隱藏了,在工具欄里找一下“顯示/隱藏吊筋”
2012-05-10 10:52:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看