蛇魅兒 2010-07-06 21:01:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2296查看 6回答
關于梁相交處的附加箍筋
各位老師好! 請問: 圖紙注明中,主次梁相交處,主梁附加箍筋除注明外均為6C12@100,肢數同主梁箍筋。請問這個怎么附加??? 還有,十字交叉次梁相交處,在節點每側各附加三組箍筋,規格肢數同該梁正常箍筋間距100。怎么附加??
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在設置中改為附加箍筋6跟或在表格標注中直接增加就行
2010-07-07 05:33:43
-
說明自相矛盾,咨詢設計院
2010-07-06 21:11:47
-
你可以在計算設置梁的計算設置中改相交處附加6個 就可以了 不好意思沒帶鎖打不開軟件 不能傳圖
2010-07-06 21:40:56
-
在計算設置中改梁的計算設置相交處附加6個箍筋就可以了 。
2010-07-07 05:55:05
-
在原位標注表格里的附加箍筋里輸?。。?! 在每側都加3根?。。?! 即沒個梁加6根?。?p>
2010-07-06 22:46:21
-
在梁的原位標注里輸入次梁寬度,次梁加筋里輸入6即可。
2010-07-07 07:08:28