29****@qq.com 2012-05-08 16:07:15 | 廣東省 其他專業 | 1976查看 3回答
地下室底板下防水
底板下承臺位置(內側及底面)是否要做防水, 圖中的防水涂料改為防水卷材。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這種是外防水,所有迎水面都要做,因為防水層要封閉;底板下承臺位置(內側及底面)是要做防水; 2、構造圖可以看《10J301地下建筑防水構造》
2012-05-08 22:19:18
-
根據你圖顯示 是要做的.而且防水卷材要翻邊高過你的擋墻,至于高多少 這要看你的外墻外水采用什么材料,卷材還是JS 還是聚胺酯.搭接要求不一樣
2012-05-10 17:54:38
-
地下室防水底板做防水,與之相連的承臺也應該做。
2012-05-08 16:24:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看