幸福人生 2012-05-05 20:33:57 | 江蘇省 其他專業 | 622查看 3回答
關于柱鋼筋計算的問題?
比如一多層建筑,層高均為2.8米,屋面為坡屋面,坡屋面最矮柱為200高,圖形法布置完后匯總計算,提示鋼筋計算錯誤。請教各位高手,是怎么回事?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:是的軟件存在你說的問題(柱子的高度不大于柱子的截面),關鍵此處的柱子不是從下一層上來的,是從屋面底起步的。建議在單構件里加上此處柱子的量。沒有好的辦法了。
2012-05-05 21:30:16
-
當矮柱小于下層鋼筋外露長度時就會出現錯誤,可以在下層中直接修改柱頂標高。
2012-05-05 20:46:33
-
坡屋面的柱子,最好在平板下的柱子屬性中直接輸入柱頂標高,悶頂中就不必布置柱子了。 這樣計算就不會出錯了。
2012-05-05 20:49:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看