RL 2012-05-04 19:52:41 | 湖北省 云翻樣 | 1309查看 3回答
梁集中標注和原位標注
(抗震結構)當梁的集中標注通長為2C22 1跨 原位標注左支座為4C25 梁上部縱筋是不是4C25 LN1/3 梁角部的進行2C22的搭接(中部) 那么問題就出來了 搭接的地方在1/3處 那搭接率是按4根的算還是2根的 區域是受拉的還是受壓的 允不允許搭接 或給我解釋下上面的鋼筋排列 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
(抗震結構)當梁的集中標注通長為2C22 1跨 原位標注左支座為4C25 梁上部縱筋是不是4C25 LN1/3 梁角部的進行2C22的搭接(中部) 那么問題就出來了 搭接的地方在1/3處 那搭接率是按4根的算還是2根的 區域是受拉的還是受壓的 允不允許搭接 或給我解釋下上面的鋼筋排列 謝謝 回復:如果是我設計的話,此梁的鋼筋布置集中標注通長應該是2C25,原位標注左支座為4C25。其中角筋2C25通長+2C25,此2C25在1/3處截斷。 你所說的這根梁左支座原位標注4C25在1/3全部截斷,其中2C25角筋與2C22搭接,這種搭接是按構造要求來設計的,搭接長度150,不存在搭接率問題。
2012-05-04 20:08:14
-
你好:正常情況下支座筋里包含了通長筋里的主筋。請看11G里的說明,按小的主筋計算搭接長度。
2012-05-04 20:42:27
-
在端部處進行搭接 lle 上面有截圖 你可以看看 當不同直徑的時候和相同直徑的150
2012-05-04 20:43:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看