小王子 2015-05-26 16:58:34 | 湖北省 云翻樣 | 795查看 4回答
梁集中標注和原位標注的問題
如圖,KL3梁的集中標注中箍筋的信息為:C8@100/200(2) 在其中一跨,原位標注的箍筋信息也為:C8@100/200(2)。又沒有變化,為什么要進行原位標注啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以不予理睬。或者咨詢設計。
2015-05-26 17:26:27
-
這樣的 原位標注 是沒有意義的,不用管它就好了;
2015-05-26 17:29:21
-
這樣的標注屬于設計錯誤,沒有意義的,施工圖紙通常都會有多有少的的錯誤,所以應忽略這個原位標注.可能設計者想描述2C14而多此一舉...
2015-05-26 18:05:35
-
如圖,KL3梁的集中標注中箍筋的信息為:C8@100/200(2)在其中一跨,原位標注的箍筋信息也為:C8@100/200(2)。又沒有變化,為什么要進行原位標注啊?
這樣的原位標注是沒有必要的.不用管他.
2015-05-26 18:02:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看