-
fox1965 2012-04-22 11:26:40 | 北京市 其他專業 | 998查看 1回答
電氣照明算量問題 見圖
配電箱 暗裝距地1.8米,空調插座K 上下各兩個,分別距地面0.3米,2米, 電線規格BV-3*4-PVC20-FC 請問:圖中白色的電線和PVC管工程量如何計算?其中兩點間水平距離,最短直線長3米,若圖上畫線位置量是6米,層高2.9米,最好列出詳細計算式,非常感謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算白線連接的插座,線路走底板,板厚100 ,插座距地300 ;1.85(配電箱距地+板厚1/2)+6(水平距離)+0.35(插座距地+板厚1/2)。以上為PVC20管。導線計算如下; (PVC20管長度+配電箱周長的1/2+0.15(開關盒接線長度)*3=導線長度。
2012-04-22 13:48:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看