真是浮云 2011-02-16 18:59:01 | 北京市 其他專業 | 755查看 3回答
電氣算量問題
1.下圖中DJ和DK這兩種線的敷設,對于后面線的穿管應該怎么理解?DJ是兩種線穿一根SC20管,那DK是兩種線分別穿一根管,還是兩種線混合后穿兩根管? 2.電氣工程中,從市政供電部門引到變電所中的母線和配電箱是由供電局來施工的嗎?那在做整座樓的預算時,這一部分還用做到預算中嗎?還是等供電局來做時再重新的由供電局報價?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.DJ為:一根SC20的管,穿兩種線,DK為:每一根SC20的管,穿兩種線,共兩根SC20的管。(不是兩根管各穿一種線) 2.正常情況下,安裝工程的施工從低壓柜的出線算起,從進線至低壓柜由供電局施工,即不計算。
2011-02-17 09:37:38
-
Dk我認為是要分開穿線 一般供電公司配置到民用第一級地柜或變電臺
2011-02-16 19:12:24
-
1、分別穿二根管; 2.是由供電局來施工的。不用做到預算中。由供電局報價。
2011-02-16 19:11:01