SUIT 2012-04-20 21:00:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1131查看 4回答
次梁加筋問題
如下圖,L3(2)本是一次梁,在與一主梁相交時,次梁加筋卻畫到了L3(2)上,那這6道次梁加筋是寫在L3(2)的原位信息中,還是寫在與之相交的主梁上啊?請前輩們詳細解釋下!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納次梁加筋在所在梁的表格輸入中的“次梁加筋”中輸入。
2012-04-20 21:07:41
-
圖中還有一次梁的支座在L3(2)梁上,所以L3(2)梁上有加筋,設計圖紙中L3(2)梁上有加筋,在L3(2)梁平法表格中的次梁加筋欄輸入就行了。
2012-04-20 21:08:13
-
這是支座識別的問題 當然寫在次梁上
2012-04-20 21:13:33
-
你大概是智能布置的,因為L3還做為一個梁的支座 所以那個部位就要加筋的, 如果圖紙沒有要求你刪除就是了。
2012-04-20 21:08:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看