魏金梅 2012-04-20 16:12:33 | 湖北省 安裝 | 1610查看 4回答
穿樓板的套管是套第六冊的一般穿墻套管定額?為什么湖北第八冊給排水安裝定額中的第一章說明說按室外鋼管計
關于穿樓板套管是按個套定額還是以米計算套室外鋼管定額?有沒有依據?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
2003年及以前定額第八冊規定:過樓板的鋼套管按室外鋼管(焊接)相應項目計算; 穿地下室外墻、穿消防水池及穿屋面的鋼套管應按第六冊“剛性防水套管”相應項目計算。
2012-04-26 23:44:43
-
關于穿樓板套管: 套管為鋼管時是按米計算套室外鋼管定額
2012-04-20 16:18:15
-
過樓板套管按室外焊接鋼管套
2012-04-20 17:16:04
-
穿樓板的套管是套第六冊的一般穿墻套管定額,第八冊給排水安裝定額中的第一章說明說按室外鋼管計是說安裝方式和材料,并不是說按照第八冊的定額套。
2012-04-21 11:09:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看