誠實 2014-11-14 16:01:39 | 湖北省 安裝 | 12759查看 5回答
室外消防給水管道卡箍連接,套什么子目?
執行湖北13安裝定額,室內消防給水管與室外消防水池連接的DN150鍍鋅鋼管,卡箍連接,套什么子目?第九冊水滅火系統安裝定額只適合自動噴水滅火系統管道,而不包括消火栓滅火管道、室外給水管道。第十冊室外管道安裝定額沒有卡箍連接的子目。請問各位大俠:這種消防給水DN150鍍鋅鋼管,卡箍連接,套什么子目?如果按第九冊套用,溝槽式管件及溝槽式卡箍用量按設計用量能否加損耗量?如果按第十冊套用,套什么子目?問題補充:湖北省13安裝定額,第八冊是《工業管道工程》,第十冊是《給排水、采暖、燃氣工程》。第十冊《給排水、采暖、燃氣工程》定額沒有溝槽式卡箍連接的子目
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、室內消防給水管與室外消防水池連接的DN150鍍鋅鋼管,卡箍連接;套安裝定額第八冊里面的管道安裝溝槽式卡箍連接DN150定額子目;卡箍管件是按照施工圖紙按實計算管件數量并計取主材費。
2014-11-14 16:40:20
-
已采納這種消防給水DN150鍍鋅鋼管,卡箍連接,套第八冊“管道安裝 溝槽連接”子目,溝槽式管件及溝槽式卡箍用量按設計用量能加損耗量。
2014-11-14 16:46:30
-
已采納室內消防給水管與室外消防水池連接的DN150鍍鋅鋼管,卡箍連接;套安裝定額第八冊里面的管道安裝溝槽式卡箍連接DN150定額子目;卡箍含量可按圖紙按實調整。
2014-11-14 19:08:03
-
已采納
2014-11-15 10:08:12
-
已采納套取溝槽連接鍍鋅鋼管
2014-11-15 10:08:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看