yy 2012-04-19 13:12:49 | 重慶市 其他專業 | 1199查看 10回答
施工水電圖的問題
向大家請教一個問題:“在建筑水電施工圖中,2(NH-YJV-4X35+1X16-G50/CE)是什么意思 2(NH-YJV-5X4-G25/CC)是什么意思?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個上面的說的很詳細還有附圖 YJV-4*35+1*16 這個就是一個 三根火線和一個零線為35平方,接地為16平方的4+1的五芯電纜 5*4就是零線和接地線與相線同截面的電纜 在這里是4平方毫米的截面
2012-04-20 12:15:48
-
2(NH-YJV-5X4-G25/CC)表示2根耐火聚乙烯電纜穿在公稱直徑為DN25的管中,CC是暗敷設在頂板中
2012-04-19 13:17:45
-
1、NHYJY耐火電纜 2、4*35 +1*16 4根 截面35mm2和一根截面16mm2 3、G50 穿50的管 4、CE 頂板明敷 CC 頂板暗敷
2012-04-19 13:18:58
-
就是兩根耐火電纜,穿50管
2012-04-19 13:15:26
-
請看我的回復: 1、NHYJY耐火電纜2、4*35 +1*16 4根 截面35mm2和一根截面16mm23、G50 穿DN50的管,管的材質未給出。4、CE 頂板明敷
2012-04-19 13:53:56
-
2(NH-YJV-5X4-G25/CC)表示2根耐火聚乙烯電纜穿在公稱直徑為DN25的鋼管中,CC是暗敷設在頂板中
2012-04-19 14:06:27
-
向大家請教一個問題:“在建筑水電施工圖中,2(NH-YJV-4X35+1X16-G50/CE)是什么意思 2(NH-YJV-5X4-G25/CC)是什么意思? 答:2表示2根這樣的NH-YJV-5X4-G25/CC敷設。
2012-04-19 14:16:07
-
學習了,各位辛苦了
2012-04-23 11:13:18
-
表示的都是2根耐火交聯電纜穿鋼管敷設,G50/CE表示鋼管50延頂板明設(因為管徑大所以必須明設,不能埋在板內),G25/CC表示鋼管25延頂板暗設(鋼管埋在頂板里),
2012-04-24 08:50:07
-
一、2(NH-YJV-4X35+1X16-G50/CE):2根低壓銅芯耐火交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜NH-YJV-4X35+1X16,穿在公稱直徑為CS50的鋼管中,沿頂板明敷設CE; 二、2(NH-YJV-5X4-G25/CC):2根低壓銅芯耐火交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜NH-YJV-5X4,穿在公稱直徑為CS25的鋼管中,沿頂板暗敷設CC。 三、 1、NH——耐火 2、YJY——低壓銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 3、4X35+1X16——4根 截面35mm2和一根截面16mm2的電纜 4、5X4——5根 截面4mm2的電纜 4、G50——公稱直徑50鋼管 5、G25——公稱直徑25鋼管 6、CE——沿頂板明敷設 7、CC——沿頂板暗敷設
2012-04-20 07:50:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看