1058911398@qq.com 2012-04-09 17:02:43 | 廣東省 其他專業 | 642查看 2回答
11平法中第54頁“縱向鋼筋搭接區箍筋構造”注:第三點
當受壓鋼筋直徑大于25mm時,尚應在搭接接頭兩個端面外100mm的范圍內各設置兩道箍筋,這句話怎么理解?謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當受壓鋼筋直徑大于25mm時,尚應在搭接接頭兩個端面外100mm的范圍內各設置兩道箍筋,這句話怎么理解?謝謝! 搭接區的箍筋加密見本頁注2,此4根箍筋是增加的箍筋,應該單獨計算。
2012-04-09 17:16:16
-
也就是說的搭接位置的箍筋每邊距離接口是50mm,它是針對施工的要求,對于設計和計算,它是在箍筋的加密區范圍,是沒有必要去做考慮的。
2012-04-09 17:05:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看