as****@qq.com 2012-04-06 15:39:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2044查看 2回答
底板鋼筋遇樁承臺
如圖,說明里面說底板底筋遇承臺短向拉通,長向就錨入。請各位幫我看下鋼筋布置對沒?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按說明的意思你布置是對的。
2012-04-06 16:54:28
-
如圖,說明里面說底板底筋遇承臺短向拉通,長向就錨入。請各位幫我看下鋼筋布置對沒? 回復:布置正確,底板底筋短向就直接拉通,如按錨固錨入計算也差不多,不如直接拉通。長向只要滿足錨固長度就夠了,如拉通就浪費了。
2012-04-06 17:47:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看