電線管穿線根數
設計圖中給出線的根數及管徑,但未給出管中穿多少根線 電線管穿線根數 序號 名稱 型號 管徑(PC管) φ16 φ20 φ25 φ32 φ40 φ50 1 電話線 BV-(2*1.0) 2 網絡線 CAT6e.550UTP.4P.CMG 3 照明電線 2.5mm2 4 照明電線 4.0mm2問題補充:主要是弱電的穿線根數
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在總說明里有,應該是設計說明照明系統里 或者是電纜‘導線的造型與敷設里。
2012-04-02 14:57:40
-
穿線根數在總說明里應該有的吧,你可以找一找,我 按一般情況給你考慮 電話線 一對 PC16 兩對PC20 網絡線 PC20 照明電線 2.5 1-3根穿PC16 4-6根穿PC20 7-9根穿PC25 照明電線4.0 1-3根穿PC20 4-6根穿PC25
2012-04-02 14:24:48
-
支持樓上的回答
2012-04-02 17:26:46
-
一般情況下,其他管線的管徑設計都要求死了,不會有什么疑問,因為插?根就穿三根,不會多,只有照明電線穿管會有要求 2.5 1-2根穿PC16 3-4根穿PC20 5-6根穿PC25
2012-04-02 22:36:57