電線、電線管計算
建筑物1層,層高4.2m,天棚吊頂高度為3.2m。BV(4*25)SC20 SCE(沿天棚鋼索布設),請問該怎么算鋼管的立管長度呢?照明配電箱落地安裝,立管該算4.2m還是3.2m,或者都不是?謝謝,希望能給我詳細點的計算規則和計算方法
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按3.2米計算立管高度,既然是按 SCE(沿天棚鋼索布設),穿線管在3.2米后就可以明裝,里管高度3.2減去設備標高
2012-06-28 11:30:41