身邊 2012-03-17 08:55:38 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 5300查看 6回答
鋼筋畫圖,連梁處,用不用畫剪力墻,剪力墻是直接通過去,還是斷開從連梁的另一端再畫
連梁處,用不用畫剪力墻,剪力墻是不是直接通過去,還是斷開從連梁的另一端再畫 如剪力墻畫通再布連梁和洞口,則砌體墻畫不上去, 如剪力墻在連梁處斷開,則剪力墻的水平鋼筋不能通過連梁。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
墻在連梁處是要斷開的
2012-03-17 10:19:20
-
剪力墻按圖示布置;不要考慮連梁的位置;否則連梁處的填充墻就無法布置;再者布置好連梁后軟件會自動考慮連梁處水平筋拉通計算的問題;
2012-03-17 10:56:39
-
連梁處,用不用畫剪力墻,剪力墻是不是直接通過去,還是斷開從連梁的另一端再畫 如剪力墻畫通再布連梁和洞口,則砌體墻畫不上去, 如剪力墻在連梁處斷開,則剪力墻的水平鋼筋不能通過連梁。 回答:斷開。連梁?jiǎn)萎嫛d摻钪匦露x。
2012-03-17 20:18:00
-
你說的這種剪力墻處有洞口有連梁,洞口處有砌體墻的畫法在鋼筋軟件的“新特性”中“每日一貼”有詳細的繪制方法 剪力墻畫通,然后畫洞口和連梁,建砌體墻,在屬性編輯中把這道墻的標高改為窗頂標高,在砌體墻類型中選“填充墻”,然后再畫出,就是正確的啦
2012-03-17 09:02:48
-
你好:連梁處不要畫剪力墻,不過洞口兩側的暗柱內必須畫上墻體,連梁布置時只要畫洞口范圍就行,軟件會自動在連梁處水平筋拉通計算的。
2012-03-17 09:06:31
-
剪力墻化成整體的,不能斷開,否則鋼筋在連梁處不通過。畫上連梁及洞口,如下部為砌體墻,則應用填充墻的方式(填充墻的頂標高改為為洞口頂標高),這樣就將砼墻用填充墻給填上了,鋼筋與實際相符。
2012-03-17 16:58:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看