飄葉 2009-09-23 13:56:53 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 902查看 7回答
連梁下面怎么處理?
GGJ10.0 剪力墻結構,結構施工圖中兩暗柱中間是一端連梁,建筑施工圖中連梁的位置標的是窗戶,窗的寬度正好是梁的凈跨,請問鋼筋算量的時候連梁下面要畫剪力墻嗎?問題補充:大家說法都不一樣,哪個對啊?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納畫圖的順序應該是剪力墻,門窗洞,暗柱,連梁,暗梁。畫好門窗洞口后再點畫連梁。連梁下面是門窗洞,不需要做什么處理。
2009-09-23 14:30:34
-
已采納1.首先要看連梁的高度,看一下連梁的頂標高是否正好是窗的底標高; 2.連梁的頂標高與結構樓層相同,一般情況下窗下部分都應該是砌體; 個人認為不需要畫剪力墻,但要注意連梁的腰筋的輸入,僅供參考.
2009-09-23 14:45:41
-
已采納應該看一下結構施工圖,如果該位置上是一段剪力墻,則窗洞口的位置應該畫上剪力墻,再畫上窗口;如果該位置上只是一段梁,則窗洞口的位置應該畫上砌塊墻,再畫上窗口。
2009-09-23 15:00:51
-
已采納本人是這樣畫連梁的,兩端到剪力墻的邊上,不管下面,如果下面畫剪力墻再補上洞口,鋼筋算多了,大家可以測試一下。
2009-09-23 15:43:10
-
已采納連梁下面要應該畫洞口
2009-09-23 14:08:30
-
已采納要畫窗,否則鋼筋量就算大了
2009-09-23 14:08:45
-
已采納連梁下面有剪力墻要畫上去,沒有剪力墻不要畫。 結構圖上此處有沒有剪力墻?如果沒有,就不要畫。 建筑圖上標的窗戶,那就畫上窗。
2009-09-23 14:09:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看