辰爸? 2012-03-13 20:06:35 | 重慶市 其他專業 | 3602查看 4回答
強電井頂層橋架安裝至地面還是板底?
強電井頂層橋架安裝至地面還是板底?謝謝問題補充:還有個問題:電井內配電箱安裝高度1.6,從配電箱出來的電纜走橋架,請問橋架也是安裝到1.6米處嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、橋架一般安裝在板底; 2、橋架一般安裝在電箱的上沿,如果配電箱安裝高度1.6,橋架應安裝的高度=1.6+配電箱的高。
2012-03-13 20:17:09
-
強電井頂層橋架安裝不至地面不是板底是配電箱底。
2012-03-14 06:12:03
-
看你的配電箱是上進線還是下進線了 上進線就直接進箱 下進線就要敷設至配電箱下端還要拐彎進箱
2012-03-13 23:46:00
-
強電井頂層橋架安裝至地面還是板底? 強電井頂層橋架安裝不至地面不是板底是配電箱底。
2012-03-15 13:02:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看