王燕 2012-03-07 13:08:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1461查看 2回答
箍筋未從獨立柱基頂面50mm的地方開始加密 附圖
箍筋未從獨立柱基頂面50mm的地方開始加密,有地梁。柱插筋至獨基底部鋼筋表面彎折。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱構件在獨立基礎內的箍筋是定位箍筋,非復合箍筋,間距小于等于500且不少于2道;柱插筋伸至獨立基礎底部彎折。 柱在基礎內的箍筋是定位箍筋,不需要加密。如果從獨立基礎頂面至首層的箍筋也是非復合箍且沒有加密,就是你將地下部分全部定義為“基礎層”了。
2012-03-07 13:18:00
-
你好,基礎中間的那兩個是規范規定的基礎中的定位箍盤,一般為2支箍,只起到定位基礎插筋的作用,加密在上面那個部位,如圖: ---------------------------- 加密位置是從基礎頂面50的地方開始嗎? 是的! 我的這個是從基礎頂那里起了丫...你刪除構件,重新繪制匯總計算看看,或者嘗試一下其它柱會不會也是這種情況!
2012-03-07 13:29:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看