-
zh****@hotmail.com 2012-02-20 08:46:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3031查看 5回答
剪力墻垂直筋間距不一致
同一道墻,剪力墻外側垂直筋間距不一致 -5到-2垂直筋為C18-100 -2到-0.05是C18-200 內側均為C14-100 請問我該如何定義該剪力墻呢?問題補充:分兩段墻 我也試過 但是這中間涉及到鋼筋錨固把 而且要設置插筋的 這樣對工程量影響是不是有點大呢 我本來想在編輯鋼筋中修改的 但是我那道墻是斜墻 垂直筋有70多個。。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件可以直接指定鋼筋位置及范圍的,處理方式是在鋼筋信息后面用中括號來顯示范圍 比如您的要去只需要在鋼筋信息中輸入 (1)C18-100[3000]/C18-200[1950]+(1)C14-100 即可 看錯了。。。水平筋這么處理,垂直鋼筋的話分兩段畫吧
2012-02-23 17:42:04
-
-5至-2 C18-100+C14-100 -2至-0.05 C18-100+C14-100
2012-02-20 09:51:39
-
軟件可以定義內外側不同直徑的鋼筋,墻分高低兩段畫并定義為兩個墻,畫時把上面的墻修改為下面墻的頂標高。 回復:因為有一半的鋼筋是一致的,不需要接頭,另一半可以調整一下算結果,增加向上的錨固就可以了,修改后鎖定一下。 斜墻可以調整墻的起始標高和終點標高。 如果是豎向斜墻就是這樣修改起終點標高,可以在畫前修改屬性。
2012-02-20 09:57:51
-
你好:兩種配筋最簡單準確的定義方法是先按(1)C18-200+(1)C14-100定義豎筋,還有外側的C18-200在其它屬性的其它鋼筋里定義就行了,定義時選擇鋼筋的彎鉤形狀,輸入底部的彎鉤長度和從基礎內一直到頂?shù)母叨龋@樣軟件就會準確計算了。不可以按兩段定義,那樣鋼筋量是不準準確的。 斜墻要看是底部變高度,還是頂上變高度。如果是底部變化就可以輸入平均值,頂上變化與下邊是沒有關系的。 是的要按平均值。
2012-02-20 11:01:30
-
這個就直接調整墻的標高,分高低兩道墻畫就可以了。
2012-02-20 17:12:11
-
繪制剪力墻遇到的問題,上下2層因為暗柱大小長度不一致,導致這段剪力墻長度不一樣,這樣上下2層的縱筋無法正確的搭接,這種情況怎么處理?
-
剪力墻垂直筋為(1)C14@200+(1)C12@100,下部1500設(1)C14@100垂直加強筋,在鋼筋軟件中,剪力墻其它筋設置中垂直加強筋C14間距輸入@100還是@200
-
剪力墻垂直筋為(1)C14@200+(1)C12@100,下部1500設(1)C14@100垂直加強筋,在鋼筋軟件中,剪力墻其它筋設置中垂直加強筋C14間距輸入@100還是@200
-
2009鋼筋中基礎承臺底標高不一致怎么設置標高,且存在局部地下室與基礎承臺標高又不一致,請教在這種情況下怎樣設置層高
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看