mxmx 2014-10-28 11:15:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2102查看 3回答
剪力墻鋼筋量為什么不一致
一段3m長剪力墻300厚,高3m,中間1m長為填充墻300厚高2m,下部1m高仍為300厚剪力墻,上部有300*500的連梁,有兩種方法,一種:中間1m填充墻直接設置底標高,直接覆蓋了中間剪力墻;(如把填充墻改為洞口1*1.5m,計算結果是一樣的),但第二種:中間1m高的剪力墻打斷設置頂標高(再三段剪力墻再合并),填充墻設置底標高;這兩種的畫法應該一樣,可是剪力墻的計算結果卻不一樣???好像是水平筋有出入,求教大師們。問題補充:我是說中間剪力墻不改標高(直接由填充墻覆蓋)與改標高的畫法,會導致整塊墻的量有兩種結果,而不是合并和不合并的事,也不是洞口與填充墻什么問題。我也查看了,就是水平筋有出入,但不知道原因?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
差在連梁那了 你打斷畫,連梁位置剪力墻的水平筋時沒有的 你畫成填充墻的話 連梁處剪力墻的水平筋是通過的 差在這。
正確的應該是剪力墻水平筋通過,所以打斷畫是不正確的
2014-10-28 13:57:07
-
第一種方法,設置洞口然后繪制砌體墻是繪制不上的,其實你的量差差在鋼筋根數上
2014-10-28 12:21:18
-
您描述問題實例分析:1、畫剪力墻圖元墻洞用填充墻(調底標高),水平和垂直鋼筋軟件按照正常排布(凈長/間距+1,起步筋s/2);2、畫剪力墻圖元打斷調整矮墻標高會后合并(不合并鋼筋量有區別),水平和垂直鋼筋排布同樣按照正常排布(凈長/間距+1,起步筋s/2);
二者確有區別:1、前者鋼筋總量少而后者鋼筋總量多無疑;2、后者為什么多?水平向鋼筋無區別而多在垂直鋼筋根數多自然量也多了,關鍵在于起步鋼筋雖然s/2,但是起步位置變化了多點起步所以垂直向鋼筋多了(高墻和矮墻都多)
請看試驗截圖
2014-10-28 15:18:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看