xuchen0302 2012-02-18 10:32:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8499查看 3回答
板受力筋 負筋以及分布筋的起步距離是多少
板受力筋 負筋以及分布筋的起步距離是多少 查哪本圖集或規范
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶您好!板受力筋 負筋以及分布筋的起步距離是50mm,可以從平法圖集04G101-4中查到
2012-02-20 08:44:31
-
起步距離是50cm。
2012-02-18 10:35:38
-
你好 一般起步距離是 距邊線5cm開始布筋
2012-02-18 10:50:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看