-
newborn 2014-04-18 16:02:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 575查看 6回答
在鋼筋算量軟件中為什么要把首層的標高設置為0,別的一些有具體數值的構件還需要更改嗎
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在鋼筋算量軟件中為什么要把首層的標高設置為0,別的一些有具體數值的構件還需要更改嗎
在鋼筋算量軟件中,不一定要把首層的標高設置為0,也可以按圖紙的標高來設置,這完全是個人的習貫,如你可以按-0.05設置,這樣在鋼筋軟件中你就可以完全按圖紙中的結構標高來輸入各層的高度也方便定義各構件,不用去修改各層中的構件標高了,設置為0,也可以,你在輸入各層的構件時就要注意按實際標高去修改了,不管怎樣去設置,都要保證各構件及層高符合實際高度的要求,這樣才可以正確算量。
2014-04-18 18:38:44
-
?? 在鋼筋算量軟件中把首層的標高設置為0,是有一定好處的,現在廣聯達軟件之間可以導入導出,比如,你把鋼筋首層標高設置為±0,你導入圖形算量時(軟件有提示:是否按鋼筋標高導入),首層層底標高不是正好么?省得你再調整標高了。但這樣做有個壞處,在鋼筋繪制時很容易把結構標高與建筑標高混淆;如果你對標高數字感覺好,不容易錯,你完全可以這么設置啊。
????? 我有個習慣,我喜歡在鋼筋中首層底標高設置為-0.05,因為正常結構標高與建筑標高差5cm(不一定所有都是哦,不要形成死概念,我是舉個例子),這樣我鋼筋繪制就按結構圖上的標高正常錄入。導入圖形時按鋼筋標高,個人習慣問題,
??? 至于你說的“別的一些有具體數值的構件還需要更改嗎”那就是層高,廣聯達很多構件的標高設置默認是層底標高至層頂標高,你樓層設置里標高設置好了,以后繪圖時會深很多麻煩。還有就是比如基坑,集水坑等,它的底標高不一定正好就是層底標高,你需要在構件屬性里設置,廣聯達里構件的屬性里標高你可以按層頂/層底加減數字,或者直接輸入構件標高,很方便。
最主要是不能錯!
?
2014-04-18 16:48:28
-
鋼筋軟件按結構標高考慮,算量軟件按建筑標高考慮
2014-04-18 16:04:34
-
在鋼筋算量軟件中為什么要把首層的標高設置為0,別的一些有具體數值的構件還需要更改嗎
每層的標高是根據每層的層高來設置,每層的構件的數值是根據本層的標高為基準的!構件數值的具體情況是根據圖紙所給的來計算!
2014-04-18 16:16:20
-
可以按圖紙的標高來設置,這樣不需要麻煩。在鋼筋軟件中你可以按圖紙標注的結構標高來定義各層的高度,也方便定義各構件,不用去修改各層中的構件標高了,你設置首層標高為0,你定義其它樓層的構件時就必須按實際標高修改,不管怎樣去設置,都要保證各構件及層高符合實際高度的要求,這樣才可以正確算量。
2014-04-19 13:17:05
-
當首層低標高設置為0時,某層的構造柱標高剛好為15.95(與結構圖對應)就設置為0,如果不是,就按-0.05來定好了。
2014-04-20 11:56:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看