儒過 2012-02-14 16:31:26 | 湖北省 安裝 | 2972查看 3回答
關于施工預算,提材料計劃時三通,彎頭等管件的一些問題(河南定額)
一、薄壁不銹鋼管,管徑≤DN100時卡壓式連接,管徑>DN100時溝槽連接。(河南定額) 問題1:施工圖預算的時候用計算三通和彎頭一類的管件嗎?還是定額中包含的有,不用算。 問題2:提材料計劃的時候用數三通和彎頭一類的管件數量嗎? 問題3:薄壁不銹鋼管算量采用什么定額? 二、厚壁內外熱鍍鋅鋼管,管徑<DN100時絲扣連接,管徑≥DN100時卡箍或法蘭連接。(河南定額) 問題1:施工圖預算的時候用計算三通和彎頭一類的管件嗎?還是定額中包含的有,不用算。 問題2:提材料計劃的時候用數三通和彎頭一類的管件數量嗎? 三、焊接鋼管,絲接、焊接或法蘭連接。(河南定額) 問題1:施工圖預算的時候用計算三通和彎頭一類的管件嗎?還是定額中包含的有,不用算。 問題2:提材料計劃的時候用數三通和彎頭一類的管件數量嗎? 四、球墨鑄鐵給水管,T型劃入式接口。(河南定額) 問題1:施工圖預算的時候用計算三通和彎頭一類的管件嗎?還是定額中包含的有,不用算。 問題2:提材料計劃的時候用數三通和彎頭一類的管件數量嗎? 五、聚丙烯超級靜音排水管道,柔性承插連接。(河南定額) 問題1:施工圖預算的時候用計算三通和彎頭一類的管件嗎?還是定額中包含的有,不用算。 問題2:提材料計劃的時候用數三通和彎頭一類的管件數量嗎? 六、給施工隊結算的時候,三通和彎頭一類的管件用算嗎?如果不用算,為什么了?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、薄壁不銹鋼管,管徑≤DN100時卡壓式連接,套用第八冊不銹鋼管安裝定額,管徑>DN100時溝槽連接套管道卡箍連接安裝定額,主材換成不銹鋼管,兩種方式均應計算管件,不銹鋼管的管件和卡箍不包含在定額內,故需計主材單價;施工圖預算類同,提材料計劃的時候用數三通和彎頭一類的管件數量一定要計算; 二、厚壁內外熱鍍鋅鋼管,管徑<DN100時絲扣連接,套用第八冊鍍鋅鋼管安裝定額;管徑≥DN100時卡箍或法蘭連接,套管道卡箍連接安裝定額,主材換成鍍鋅鋼管,管徑≥DN100時卡箍卡箍和相關的管件均需計主材費;施工圖預算類同,提材料計劃的時候用數三通和彎頭一類的管件數量一定要計算; 三、焊接鋼管,絲接、焊接或法蘭連接套第八冊鋼管相關定額,管件不用單獨計算,材料計劃必須計算; 四、球墨鑄鐵給水管,T型劃入式接口套用第八冊相關定額;相關的管件均需計主材費,施工圖預算類同,提材料計劃的時候用數三通和彎頭一類的管件數量一定要計算; 五、聚丙烯超級靜音排水管道,柔性承插連接第八冊PVC排水管定額,相關的管件均需計主材費,施工圖預算類同,提材料計劃的時候用數三通和彎頭一類的管件數量一定要計算; 六、給施工隊結算的時候,三通和彎頭一類的管件當然要算,他涉及到工程造價。
2012-02-14 17:38:55
-
除了套工業管道,管件包含在管道安裝子目里了。給施工隊做預算要算管件,包材料計劃時,要計算管件。
2012-02-14 16:57:50
-
總之在提管道工程材料時一定要提管件,并且還要非常的明確如:材料名稱、公稱直徑、壁厚、材質、連接方式、生產廠家等。
2012-02-14 18:44:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看