太陽雨 2015-09-09 17:34:27 | 湖北省 安裝 | 1037查看 1回答
消火栓管道安裝子目計價的問題
第一個問題:消火栓管道分為室內消火栓和室外消火栓,在管道安裝套價的時間是套給排水章節的定額子目還是消防工程章節中的定額子目? 第二:如果套給排水章節的定額子目,湖北這邊的鍍鋅鋼管只要螺紋連接,我想問下,在施工中,管徑大于100的是否依然套螺紋連接? 第三:如圖1,湖北定額說明中說明DN40及其以上的安裝不包含支吊架,我想問下在計算支吊架工程量的時間,只需要計算水平方向的還是所有的管道都要計算支吊架? 第四:如圖2和3,安裝子目已經包含了管件,所以三通、彎頭等管件不用重新計量?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一個問題:消火栓管道分為室內消火栓和室外消火栓,在管道安裝套價的時間是套第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》相應項目
第二:如果套給排水章節的定額子目,湖北這邊的鍍鋅鋼管只要螺紋連接,我想問下,在施工中,管徑大于100的是不能采用螺紋連接,一般采用溝槽連接或法蘭連接。
第三:如圖1,湖北定額說明中說明DN40及其以上的安裝不包含支吊架,在計算支吊架工程量的時間,不是僅計算水平方向的支架,而是計算所有管徑≥40的管道支吊架
第四:如圖2和3,安裝子目已經包含了管件,所以三通、彎頭等管件不用重新計量。
2015-09-09 19:00:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看