- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
29****@qq.com 2012-02-10 10:07:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1469查看 6回答
同一層中剪力墻垂直鋼筋型號規格間距不一樣時怎樣輸入?
同一層中,剪力墻垂直鋼筋型號、規格、間距不一樣時怎樣輸入?例如:下部1.5m為C10@150,以上為C8@200,都為雙排筋。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.5m一下建一個墻,以上再建一個墻,調整好標高就可以了,搭接錨固可以修改
2012-02-10 10:14:21
-
根據你說的情況說明設計不夠合理的,如果同層墻體1.5m以下C10@150以上C8@200且雙排,上下間距不同如何搭接?,非要這樣的話,建議把墻體按照不同高度設置即能解決問題(修改節點為搭接),不過我還是認為設計有誤。假設是同墻體垂直進間隔不同鋼筋信息有,試試看吧
2012-02-10 11:00:30
-
才用單構件輸入法計算就可以了
2012-02-10 10:16:31
-
只輸入上排鋼筋,輸入時把長度輸入進去,下部鋼筋在其它鋼筋中輸入。
2012-02-10 10:13:25
-
同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開。例如:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300] 對!不好意思剛才我看清楚!垂直筋你需要在剪力墻其它鋼筋里面輸入!
2012-02-10 10:29:08
-
墻分開建立,不同墻的標高也分開建立
2012-02-10 12:03:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看