jujing2008 2012-01-14 12:42:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1190查看 4回答
梁中側面構造鋼筋
梁中側面構造鋼筋怎么沒有按規范設置的條件?沒有標注的又大于450的梁構造鋼筋還要一一輸入,有其他好辦法嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在說明中沒有按照規范設計的情況下,根據03G101或是11G101進行設計
2012-01-14 13:21:40
-
可以點擊 自動生成側面鋼筋 。按照選項輸入具體數值。再選擇生成整樓(樓層)即可。
2012-01-15 14:35:35
-
梁中側面構造鋼筋怎么沒有按規范設置的條件?沒有標注的又大于450的梁構造鋼筋還要一一輸入,有其他好辦法嗎? 它和梁的受力鋼筋一樣,不同的設計人員設計的構造鋼筋是不一樣的,必須按照梁的實際構造鋼筋來輸入,沒有標準圖規定大于450后,構造鋼筋就是用幾根多大規格的鋼筋,不確定具體配筋的規格,所以軟件沒有這樣的規范設置條件。
2012-01-19 21:04:45
-
2023-02-19 09:24:38