-
心若止水 2012-01-08 10:16:57 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2358查看 6回答
關于墻、柱插筋的問題
在剪力墻結構中,暗柱、和墻的屬性中,每層都設置插筋。在鋼筋三維中,1層往上縱筋都是按層高計算的,最后還要每層增加插筋嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是,插筋是在基礎層才需要設置的。 還有,上下2層的鋼筋不同時,下層的鋼筋設置為封頂,上層的鋼筋要設置插筋。
2012-01-08 10:22:28
-
只有在上下層的縱筋規格不同時,才需要計算插筋,對于中間層計算的結果一般是高,你注意看一下它的計算情況,長度-本層露出長度+上層露出長度。
2012-01-08 10:29:01
-
這個問題你按照軟件的默認就行了
2012-01-08 11:48:51
-
在剪力墻結構中,暗柱、和墻的屬性中,每層都設置插筋。在鋼筋三維中,1層往上縱筋都是按層高計算的,最后還要每層增加插筋嗎 不用每層計算插筋,剪力墻鋼筋跟框架柱的鋼筋計算相似,只是搭接位置,搭接長度有差異
2012-01-08 10:23:55
-
同意樓上意見
2012-01-08 10:52:53
-
您好: 問:在剪力墻結構中,暗柱、和墻的屬性中,每層都設置插筋。 答:并不是每層都要設置插筋的,只是在基礎層和有變截面的時候上柱鋼筋比下柱鋼筋多出的時候(圖1中紅框、圖3)要設置插筋。 在鋼筋三維中,1層往上縱筋都是按層高計算的,最后還要每層增加插筋嗎 一層的柱縱筋按照層高計算了是因為本層的露出長度正好等于上層的露出長度,所以相互抵扣等于層高了(圖1綠框、圖2),每層都不用設置插筋了。
2012-01-08 15:02:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看