舞劍大師 2012-01-06 22:27:37 | 遼寧省 其他專業 | 1390查看 4回答
坡屋頂高度差過3.6米,是否計算模板超高費
請問一坡屋頂工程,頂層坡屋頂高處高是4米,低處高2米, 請問是否應計算模板超高費,謝謝。問題補充:如果高處是4.5米呢,是否計算超高費,是否只計算超高的部分呢,以下的就不計入了,是嗎。謝謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納遼寧省的計算規則是超過3.6米以上,每超過1米為一個超高,不足的舍去不計,所以4.5米不計算超高的。
2012-01-07 07:50:04
-
山西省2005定額的計算規則是超過3.6米時,其超出部分工程量另按相應超高項目執行,高4米、4.5米均要計算超高費
2012-01-07 08:15:41
-
河北省不用計算
2012-01-07 09:21:11
-
4-3.6=0.4<0.5米,不計算; 坡屋頂,如果高處是4.5米,計算超高費,只計算3.6+0.5=4.1以上的超高部分,以下的就不計入了; 平屋頂,如果高處是4.5米,計算超高費,只計算3.6以上的超高部分,以下的就不計入了;
2012-01-06 22:34:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看