-
敏敏 2012-01-06 12:35:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 554查看 12回答
GGJ2009:
如下圖:剪力墻中間的連梁是有原位標注的,請問是否應該用梁構件來定義?因為連梁構件沒有原位標注。 若用梁構件定義,請問梁直錨入墻的長度 >LAE 且 >600 該如何定義? 錨入墻的長度范圍內間距150的箍筋又如何定義?問題補充:怎么沒人回答最后一點:入墻箍筋又如何定義?
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
數的按梁定義構件
2012-01-06 12:43:31
-
如下圖:剪力墻中間的連梁是有原位標注的,請問是否應該用梁構件來定義?因為連梁構件沒有原位標注。 若用梁構件定義,請問梁直錨入墻的長度 >LAE 且 >600 該如何定義? 錨入墻的長度范圍內間距150的箍筋又如何定義? 用框架梁定義, 一般錨固長度都要大于600的如果小于600的可以手動修改一下
2012-01-06 12:46:58
-
你好,我也遇到這種情況了,我是直接按框架梁算的
2012-01-06 12:46:40
-
如下圖:剪力墻中間的連梁是有原位標注的,請問是否應該用梁構件來定義?因為連梁構件沒有原位標注。 若用梁構件定義,請問梁直錨入墻的長度 >LAE 且 >600 該如何定義? 錨入墻的長度范圍內間距150的箍筋又如何定義? 回答:用梁構件定義,墻內范圍箍筋在計算設置里設置。
2012-01-06 15:09:18
-
1、就按非框架梁畫,夠直錨的時候就直錨,錨固長度為Lae,不夠直錨的時候就彎錨,錨固長度為支座寬—bhc+15d,軟件會自動考慮 2、如果彎錨長度不夠600,計算匯總后手動調整長度并鎖定 3、伸入支座的梁箍筋需要自己手算個數并將其加入箍筋根數中,并將其鎖定?;蛘咧苯邮炙愫蠓湃雴螛嫾?/div>
2012-01-06 15:10:41
你的圖中是必須按照框架梁定義,別的無法定義。2012-01-06 15:59:07
建議:看了你的圖紙是設計者標注有誤,本來就是梁構件,因為集中標注和原位標注,按照梁構建是正確的2012-01-06 15:36:19
我認為還是布置剪力墻和墻洞,然后用“連梁”布置,對于墻內的箍筋,就在屬性中的“其它箍筋”中編輯,也可以匯總計算后,在“編輯鋼筋”中編輯,最好還要記住點工具欄上“鎖定”,這樣才能匯總計算后,保存住編輯鋼筋中的信息。 “廣聯達連梁構件沒有原位標注啊,但是圖紙有啊,怎么加啊?”原位標注的鋼筋也可以在其它箍筋中編輯。 “這樣不好,我說的原位標注就是梁的支座負筋,而且是雙排筋,有Ln/3和Ln/4之分,用其他鋼筋實際上就是手工輸入,我還要算半天,這方法不理想?!痹谠O計超出圖集范圍,且軟件缺少變通(實際上也只能是按規范或圖集的范圍設置)的情況下,有的構件也只能是采用變通的方法設置了。2012-01-06 17:14:59
連梁跨高比大于5的可以考慮按梁做,不過要手動修改些設置2012-01-06 17:42:15
您好,看你的圖紙好像是是設計者標注有誤,圖集上的連梁根本就沒有原位標注之說,你把它當作梁構件定義,因為集中標注和原位標注和框梁計算方法一樣,所以按照梁構建是正確的。 定義方法如下圖。 我不建議你用連梁定義,因為還要算支座負筋的工程量,很麻煩;用框梁定義只需計算制作內的根數,簡單快捷。2012-01-06 21:41:08
您好,這個梁我們使用“框架梁處理”按圖輸入集中和原位標注即可。 (1)不過您的梁伸入墻的長度MAX[lae,600]只能自己手算比較誰大,然后如圖一輸入 (2)至于箍筋的處理,我們在匯總計算以后,在編輯鋼筋,選擇箍筋,編輯箍筋,如圖二,最后鎖定即可。 請您點擊查看全圖。2012-02-13 09:02:05
連梁的箍筋、錨固等與框架梁有很大區別的,絕對不能用梁構件代替連梁的2012-01-07 16:52:38
其他類似問題 查看更多
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看