-
kz****@gmail.com 2012-01-05 16:37:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1650查看 4回答
圖形算量(導圖)首層柱不能復制到基礎層?
1. 顯示不能重疊,到基礎層只看到成功一個柱圖元? 2. 使用鋼筋抽樣又可以從首層復制柱圖元成功到基礎層,同樣從基礎層導入柱復制到首層也會失敗(三維查看基礎層柱與首層柱之間騰空)?是不是導柱也必須先從首層開始?鋼筋抽樣與圖形算量導圖順序一樣么? 3. 將鋼筋抽樣圖形導入至圖形算量中看不到軸網?問題補充:用圖形算量和鋼筋抽樣做的是同一項工程,樓層設置首層和基礎層的設置無異,柱標高有問題還是不明白?我是新手,描述不全,請大家耐心指教!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 你的柱標高有問題,重疊了;先修改一層柱標高,拉框選擇所有柱,底標高改為層底標高,然后再往基礎層復制; 2. 你的標高對了,無論怎樣復制都可以,怎樣互導都可以;一般設置好樓層標高,按默認標高即可; 3. 你沒有導入軸網,重新導一次,導入時,把軸網勾選;
2012-01-05 23:03:19
-
標高問題,在基礎層里從其它樓層復制試試看.
2012-01-05 17:44:16
-
首層柱是否修改過。實際柱,墻構件一般軟件默認為層高,不需要修改。
2012-01-06 08:27:09
-
因為你首層的柱底已經伸到基礎層了,或者是柱子復制到基礎層后柱頂與首層的柱子重疊了,你檢查一下柱的高度和各層的層高是否匹配
2012-01-06 08:44:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看