nuance 2011-12-26 19:15:44 | 湖北省 其他專業 | 2358查看 4回答
請問梁和柱了的拉鉤是拉在不同的位置的嗎?
今天聽人說梁的腰筋上若有拉鉤,是要拉住箍筋的;而柱的中若有拉鉤,則不能拉住箍筋,拉住主筋即可。 請問是這樣的嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
今天聽人說梁的腰筋上若有拉鉤,是要拉住箍筋的;而柱的中若有拉鉤,則不能拉住箍筋,拉住主筋即可。是這樣。
2011-12-26 19:56:59
-
今天聽人說梁的腰筋上若有拉鉤,是要拉住箍筋的;而柱的中若有拉鉤,則不能拉住箍筋,拉住主筋即可。 你聽說的這個說法是錯誤的。 正確做法是柱子的拉鉤和梁的拉鉤一樣都要拉住箍筋,在11G101-1中的56頁和06G901-1中的P2-9中有明確規定。
2011-12-26 20:46:23
-
不是的。 保護層從廣義上來說是指的鋼筋的線和面,而不是點。 拉鉤必須要拉住箍筋、 拉鉤的意義是是整個構件起到封閉受力作用。
2011-12-26 20:52:35
-
這個說法是不正確的,拉勾一般是應拉住主筋外箍筋的。
2011-12-27 07:44:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看