旋律煙花墜 2011-12-24 10:40:11 | 河北省 其他專業 | 888查看 3回答
關于接地問題
設計說明:本工程接地型式為TN-C-S系統,電纜進戶處做重復接地,補打人工接地極做為接地裝置,在進戶處設總等電位箱,所有進戶水暖管線均應與總等電位箱MEB。 圖紙中標明:接地極/40*4鍍鋅扁鋼/埋地-0.8m,距離建筑物3m以外敷設;接地極/50*50*5鍍鋅角鋼/長2.5m,要求接地電阻不大于4歐。 這種接地極該如何計算?在河北定額中套哪項定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.套用角鋼接地極定額子目 2.套用室外接地母線定額子目
2011-12-24 11:43:26
-
給你截圖 套用河北相關子目
2011-12-24 16:14:54
-
室外接地母線定額,角鋼接地極子目
2011-12-24 16:35:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看