51****@qq.com 2011-12-24 09:28:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1474查看 4回答
柱子一層里有不同的箍筋間距怎么設置
不是按正規的加密非加密。比如一層高2.3M,基礎頂到0.8M是A8@100,0.8到1.5M是正常間距,1.5到2.3又是A8@100,這種不是按照規定的加密怎么設置?難道要0~0.8M設個樓層嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
先按軟件默認的加密區計算,計算匯總以后,點編輯鋼筋調整,鎖定,再匯總計算.
2011-12-24 09:48:48
-
先按正常加密區計算,再點編輯鋼筋調整。重新計算。
2011-12-24 10:04:47
-
樓上說的很對,學習了,呵呵
2011-12-24 10:08:49
-
你直接在上加密間距中輸入0.8,在下加密中輸入0.8就可以了啊,這樣自己計算的時候就是按照輸入的上下加密來計算的
2011-12-28 16:59:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看