-
quamay 2011-12-22 13:31:55 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 975查看 7回答
約束緣邊構件沿墻肢長度部分的拉筋及箍筋!??!
YAZ1 200*500 對于同一層下面幾個圖該如何有效的計算lc 范圍內的箍筋???問題補充:第二附圖為 950??!該問題的核心在于同一層同一個構件的lc不一致,可以把這個箍筋放到其它箍筋中,但是這個是公有屬性,是不是得將按照不同的lc 進行將一個構件反建為多個構件?或者還有其它的好方法?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納Lc約束邊緣構件沿墻肢的長度在軟件中,該部位箍筋可在新建暗柱時【截面編輯】功能解決!詳見03G010-1圖集 P49頁 【編輯新建異形暗柱】把Lc內箍筋直接合并進去或需要調整時在其它鋼筋里輸入
2011-12-22 13:51:00
-
已采納設計都計算好了,計算不用在計算了
2011-12-22 14:10:44
-
已采納算lc 范圍內的箍筋,可以合并輸入到暗柱內.
2011-12-22 13:36:36
-
已采納在其他箍筋中輸入即可
2011-12-22 13:49:25
-
已采納一般暗柱都是用截面編輯功能畫出拉筋和箍筋的形狀,這樣軟件計算得更準確些。你先選中一個暗柱圖元,然后在屬性編輯器里把截面編輯調成是,在屬性編輯器的下方就能繪制箍筋和拉筋的樣式了。
2011-12-22 21:57:04
-
已采納Lc約束邊緣構件沿墻肢的長度在軟件中,該部位箍筋可在新建暗柱時【截面編輯】功能解決!詳見03G010-1圖集 P49頁可以在其它鋼筋里計算
2011-12-24 15:38:01
-
已采納Lc約束邊緣構件沿墻肢的長度在軟件中,該部位箍筋可在新建暗柱時【截面編輯】,可以看下對應的圖集
2011-12-24 22:47:39
-
在做剪力墻的約束邊緣構件箍筋的時候在暗柱里面添加其他箍筋但是添加箍筋后會在其他沒有陰影區的同一暗柱生成其他箍筋,然后把沒有陰影區的那個暗柱里面的其他箍筋刪除就一起都刪除了,這是什么情況呢
-
關于剪力墻約束邊緣構件箍筋表示問題,詳圖見下圖?這個圖怎么理解,這個暗柱,拉筋和箍筋怎么取舍?墻身箍筋和柱子箍筋,是不是代表要附加2層?
-
請問各位,約束邊緣構件如何定義,我的意思是Lc減去暗柱或端柱長度后需要加強的部位,就是圖上所說的箍筋或拉筋詳設計說明那部分長度怎么定義,用暗柱定義可以嗎
-
約束邊緣構件配筋圖中,暗柱外LC長度內,拉勾配筋與剪力墻,暗柱配筋都不同,若把LC長度都定義為暗柱,則墻縱筋又不同,不知各位高人是怎么做的?我的版本是2013.12.4.2.1805,
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看