104334885o 2011-12-14 18:06:45 | 江蘇省 其他專業 | 646查看 1回答
JZL中多余縱筋的錨固
JZL中設計并沒有對梁集中標注,而是對每跨進行特殊標注,如上部縱筋第一跨6跟25的,第二跨為4個25+4個22的,中間有KZ。以下施工是否正確: 1、將第一跨的6個25中4個直接與第二跨的4個25用25的套筒相連,接頭在柱邊1 /3內。 2、將第一跨的6個25中剩余的2個與第二跨的2個22用25變22的變徑套筒相連,接頭位置同上。 3、將第二跨中的4個22中剩余的2個錨入柱中 是否正確,且第3條如何進行節點錨固,看哪個規范的哪頁,謝謝指點。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
首先要知道基礎梁的受力特性,它是反受力作用構件。 也就是上部與下部受力正好是相反的。那么,圖紙中所示的鋼筋可以互錨到支座(也就是框柱內)能貫通連接的最好連接貫通。不同跨度相同直徑鋼筋在排布允許的情況下連接,如果條件不允許,把排布不能貫通或者直徑不同的鋼筋直接錨到支座內即可。 受力筋上部在支座處,下部在跨中處。 你可以看一下08G101-11,第80頁
2011-12-14 18:49:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看