guccili 2014-05-02 12:08:34 | 重慶市 云翻樣 | 3134查看 1回答
關于抗震設置的問題
1、結構說明中,抗震等級是框架三級。 2、建筑說明中,抗震等級是框架四級。 3、建筑說明中還有一句話是:抗震設防應按高于本地區抗震設防烈度一度的要求加強其抗震措施,具體詳結施。 問題: 1、在軟件中設置抗震等級應該按三級還是四級? 2、抗震等級說明不同,是圖紙有誤嗎? 3、按照高一度的要求加強抗震措施,這里的措施僅僅是指圈梁、構造柱等,還是說整個結構的構件都要高一級呢?(PS:此建筑是重點設防類,所以有高一度的要求,但關鍵是這個高一度要求所包含的范圍)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、結構說明中,抗震等級是框架三級。 2、建筑說明中,抗震等級是框架四級。 3、建筑說明中還有一句話是:抗震設防應按高于本地區抗震設防烈度一度的要求加強其抗震措施,具體詳結施。 問題: 1、在軟件中設置抗震等級應該按三級還是四級? 2、抗震等級說明不同,是圖紙有誤嗎? 3、按照高一度的要求加強抗震措施,這里的措施僅僅是指圈梁、構造柱等,還是說整個結構的構件都要高一級呢?(PS:此建筑是重點設防類,所以有高一度的要求,但關鍵是這個高一度要求所包含的范圍),統一按結構圖中的抗震等級三級設置即可。高一級的說明不用考慮,按設計的抗震等級處理即可。建筑圖中說明為四級,結構圖中是三級就是提高了一個等級,設計已考慮。
2014-05-02 12:17:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看