lym4826 2013-08-12 13:45:46 | 重慶市 云翻樣 | 859查看 1回答
梁的設置問題
在剪力墻結構中,一般剪力墻周邊都是樓層框架梁,200*550 縱筋4根16 (上下各兩根)。圖紙中所有剪力墻在樓層處設置暗梁,暗梁高500,梁寬同墻寬,縱筋4根14(上下各兩根)箍筋6@200,現場為了便于鋼筋綁扎將框架梁的兩根16的面筋貫通于暗梁,現在鋼筋翻樣軟件中如何進行設置。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般有框架梁的剪力墻下不設置暗梁 沒有梁的剪力墻才設置暗梁的,你是不是看錯了,不可能有了框架梁,還在框架梁中設置暗梁的
2013-08-12 14:09:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看